Ремонт БП на TOP244YN
#1
Lightbulb 
Здравствуйте!
Есть блок бесперебойного питания ББП50-24.
На прошлой работе использовали их часто. Работали достаточно надежно.
Один такой лежал у меня. Периодически доставал его подключал поделки и аккумуляторы заряжал.
А сейчас достал, померил напряжение, а оно 29 В.
Первым делом померил емкость С3 и С9. Емкость в порядке. Но С9 был на 25В, заменил на новый на 50В.
Напряжение на светодиоде оптопары 1,08В.
Схему заряда уккумуляторов прорисовывать не стал, она не должна влиять на выходное напряжение.
Подскажите куда копать, что проверить?

   
Ответ
#2
Так у него скорее всего настройка немного ушла, БП на 24 Вольта, значит зарядное напряжение будет около 28 Вольт, у Вашего 29.
Ответ
#3
На данный момент 29В это выходное напряжение питания, а не напряжение заряда аккумуляторов.
Паспортное выходное напряжение 26,4В.
Проверял детали - неисправных не нашел. Возможно из-за старения элементов уплыли параметры.
Подскажите, куда правильно добавить переменное сопротивление для корректировки выходного напряжения?
Ответ